疫情期间集中空调通风系统的使用上海市场 [复制链接]

1#

集中空调通风系统规范使用意义

呼吸性传染病的主要传播方式包括近距离飞沫传播、媒介传播、密切接触传播和空气传播(气溶胶传播)。因此,空气传播途径的控制对于新型冠状病毒的控制尤为重要。各类大型建筑和容易通过集中空调通风系统使建筑物内的空气互相惨混,当面对突发的呼吸性传播疾病“新型冠状病毒”时,如何规范使用集中空调通风系统成为了一个十分重要的问题。

如何规范使用集中空调通风系统?

为规范使用集中空调通风系统,阻止疫情蔓延和扩散,标准对集中空调通风系统给出如下要求。

(一)运行要求

GB-《空调通风系统运行管理规范》、DB31/T-《集中空调通风系统卫生管理规范》、WS-《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、T/ASC08-《办公建筑应对“新型冠状病毒”运行管理应急措施指南》等标准,对集中空调通风系统的运行要求方面提出了要求。

1.当集中空调通风系统采用全空气空调系统时,为防止回风造成交叉污染,应采用全新风运行。在关闭回风阀的同时,开大或开全新风阀。(GB-、DB31/T-、WS-)

2.当集中空调通风系统采用采用“冷热末端设备+新风”空调系统时,其新风系统应全部投入正常运行,同时应开启相应的排风系统:(DB31/T-、WS-、T/ASC08-)

有外窗的房间,使用过程中宜使外窗保持一定的开度;如果外窗与空调系统设置了窗磁联动控制,建议在解除疫情之前,取消这一控制方式。(T/ASC08-)

若一个末端设备服务多个区域或房间时,应停止该末端设备的运行。(T/ASC08-)

对于无回风风道、从吊顶回风的末端设备,且该区域吊顶与其他区域联通时,存在较大的交叉感染风险,建议停用末端设备,仅开启新风系统。(T/ASC08-)

3.设置热回收装置的新风系统应根据热回收装置配置情况采取相应的措施:(T/ASC08-)

设置转轮式热回收装置的,转轮需停止运行,新排风系统独立运行;

设置板式、板翅式换热器装置的,不建议使用,需通过开启旁通阀实现新排风独立运行;

未设置旁通阀的,只开启新风机,排风机停止运行,利用开窗或其他排风系统维持压力平衡;

采用热管式等无交叉污染的换热器可正常使用。

(二)管理要求

根据GB-《空调通风系统运行管理规范》、DB31/T-《集中空调通风系统卫生管理规范》、WS-《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、T/ASC08-《办公建筑应对“新型冠状病毒”运行管理应急措施指南》等标准,给出了集中空调通风系统的管理要求。

1.集中空调通风系统新风应直接从室外清洁处引入,并直接接入空调机组以防新风短路。(GB-、DB31/T-、WS-、T/ASC08-)

2.每日冷热源设备启用前,集中空调通风系统的新风和排风系统应提前1小时进行通风换气;使用结束后,新风与排风系统应继续运行1小时,并对空气和环境进行全面清洁和消毒。(GB-、T/ASC08-)

3.地下车库的通风系统在开业前应提前运行进行换气,并保证在工作期间以最大换气次数连续运行。(T/ASC08-)

4.下水管道、空气处理装置水封、卫生间地漏以及空气机组凝结水排水管等的U型管应当定时检查,缺水时及时补水,避免不同楼层间空气惨混。(T/ASC08-)

(三)清洗要求

DB31/T-《集中空调通风系统卫生管理规范》、WS-《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、WS/T-《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》等标准,给出了集中空调通风系统的清洗要求。

1.每周对运行的集中空调通风系统过滤网、过滤器、净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘、冷却塔(如使用的情况下)等设备或部件进行清洗、消毒或者更换。(DB31/T-、WS-)

2.空调通风系统的常规清洗消毒应当符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》(WS/T-)的要求。可使用mg/L~mg/L含氯(溴)或二氧化氯消毒液,进行喷洒、浸泡或擦拭,作用10min~30min。对需要消毒的金属部件建议优先选择季铵盐类消毒剂。(WS/T-)