放射性废气主要产自核医学科药物分装室、注射室、核医学科病房等高活区域的排风。放射性废气中可能含有惰性气体、气溶胶、碘、氚及其他非放射性有害气体。
废气净化主要方法有过滤/吸附、衰变储存等。一般情况,工艺废气要用综合流程、多级净化处理,而医院放射性气体通常经过过滤就可向大气排放。装载活性炭的过滤器对放射性气体的净化有很好效果。高效微粒空气过滤器对于粒径为0.3μm的微粒,除去效率大于99.97%。活性炭过滤器和高效微粒空气过滤器也是放射性气体重要气体过滤设备。
放射性废医院核医学科建设独立通风系统,建立各工作场所之间的负压差,使得放射性气体流向由低风险区向高风险区域流动,反正废气逆流污染。出风管道设置于科室所在建筑顶部,系统尾部装载活性炭及高效微粒过滤、吸附模组,有效去除废气中放射性粒子,使排出气体达到国家排放要求。
技术参数:
1.风机:风量m3/h,风机全压-Pa,功率1.1Kw;
2.箱体规格:最外形尺寸(含底座及接管法兰):高*宽*长mm;
3.防护当量:整体10mmpb,纯铅材质;
4.箱体部分:
4.1过滤装置箱体内外采用不小于2mm厚#不锈钢整体焊接,气密性封闭处理;
4.2具有全天候防潮防雨功能,能够满足室内外环境使用;
4.3箱体内部分为预过滤段、活性炭吸附段、风机段;
4.4箱体左右两侧设防护侧开门(10mmpb),便于后期检修及更换滤芯;
4.5前进顶出或前进后出的管道法兰接口设计,满足安装工程配合尺寸接口要求;
4.6屋顶安装时机座采用16#国标槽钢基座进行加固,安装按照机体重量配置减振措施及附件。
5.风机部分:
5.1风机电压为V
5.2电机绝缘等级为F级,防护等级IP55;
6.过滤部分
6.1采用两级活性炭过滤,滤芯可更换,正常使用寿命≥小时;
6.2活性炭壳体为不休钢金属网孔,双层柱体卡扣设计,过滤效率高,方便后期维护更换,内置活性炭滤芯数量不少于16组;
7.风机需与室内排风机组控制箱实行联动。